您好,以下信息供您参考: 1、查验不小于25%的联动控制设备,模拟火灾状态或手动启动联动控制设备; 2、声光报警器是否鸣响,消防应急广播系统是否启动; 3、应急照明及疏散指示系统是否启动; 4、区域内的非消防电源是否被切断,区域内的消防电梯是否迫降; 5、区域内的防排烟系统是否被启动,常开防火门是否关闭,防火卷帘是否动作到位等; 6、消防控制室是否接收和显示上述相关消防系统动作的反馈信号; 7、应保证每个报警区域每年至少测试一次,且每只控制模块每年应至少启动一次。